[vz-dev] IR Schreib Lesekopf und Elster 1440

Eckhard Buning eckhard at buning.de
Fri Apr 27 23:35:22 CEST 2012


Ja.
Hterm hat noch weitere Parameter.
Gibt es noch weiteres zu beachten ?
Eckhard

Am 27.04.2012 um 23:05 schrieb Udo1 <udo1 at gmx.net>:

> Hallo Eckhard,
> 
> bist du hiernach vorgegangen?
> http://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/elster_as1440
> 
> Gruß
> Udo
> 
> Am 27.04.2012 22:53, schrieb Eckhard Buning:
>> Hallo,
>> Ich versuche gerade vergeblich mit dem IR Schreib Lesekopf gemäss Wikki (300 7 1 even) Werte aus dem Stromzähler zu bekommen.  sporadisch antwortet er auch auf /?! Allerdings nicht oder nicht mit dem erwarteten String auf die Startsequenz.
>> 
>> ich hab das mit einem Linux Rechner wie auch mit einem Windows Rechner und HTHERM durchprobiert. Beides Mal das gleiche Ergebnis.
>> 
>> irgendwelche Tips?
>> 
>> gruss
>> eckha
>> 


More information about the volkszaehler-dev mailing list