[vz-dev] Siemens TD3511 mit Protokoll D0

thomas.schenkel at freenet.de thomas.schenkel at freenet.de
Thu Dec 12 22:59:10 CET 2013


Bei Deinem vzlogger kommen folgende Meldungen:

[Dec 12 22:38:37][mtr0] Creating new meter with protocol d0.
[Dec 12 22:38:37][mtr0] Meter configured.
[Dec 12 22:38:37]       New meter initialized (protocol=d0)
[Dec 12 22:38:37]       Configure channel.
[Dec 12 22:38:37][chn0] New channel initialized (uuid=...beebd6 protocol=volkszaehler id=1-0:1.8.0)
[Dec 12 22:38:37]       Have 1 meters.
[Dec 12 22:38:37][main] foreground=1, daemon=1, local=1
[Dec 12 22:38:37]       NOT Daemonize process...
[Dec 12 22:38:37]       Opened logfile /var/log/vzlogger.log
[Dec 12 22:38:37][]     ===> Start meters.
[Dec 12 22:38:37][mtr0] Meter connection established
[Dec 12 22:38:37][mtr0] Meter thread started
[Dec 12 22:38:37][mtr0] meter is opened. Start channels.
[Dec 12 22:38:37][chn0] Logging thread started
[Dec 12 22:38:37][http] Starting local interface HTTPd on port 80
[Dec 12 22:38:37][]     Startup done.
[Dec 12 22:38:37][chn0] Start logging thread for volkszaehler-api. Running as daemon: yes
[Dec 12 22:38:37][mtr0] Number of readers: 32
[Dec 12 22:38:37][mtr0] Config.daemon: 1
[Dec 12 22:38:37][mtr0] Config.local: 1
[Dec 12 22:38:37][chn0] Using default api:

und dann stille ....




 

> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: Sebastian Michel 
> Gesendet: Do. 12.12.2013 22:30
> An: volkszaehler-dev at lists.volkszaehler.org
> Betreff: Re: [vz-dev] Siemens TD3511 mit Protokoll D0
>
> Hallo Thomas,
>
> ich hab eine Vermutung. Schick doch mal bitte die Log-Ausgaben.
>
> So wie ich das sehe, sieht dein obis-code so aus:
>
> 1-0:1.8.1*255
>
> Das wird aber vermutlich nicht erkannt. Der Lesevorgang sollte aber 
> zumindest ohne Fehler durchlaufen, oder?
>
> Gruß
> Sebastian
>
>
> Am 2013-12-12 22:13, schrieb thomas.schenkel at freenet.de:
>> Hi Udo und die Anderen,
>>
>> Sebastian hat mir  netterweise eine
> bin von seiner vzlogger-Version
>> geschickt. Aber die verhält sich
> genauso .. es tut sich nichts .. ich
>> weiß gerade nicht mehr, wo ich
> ansetzen sollte ... in der console
>> gehts .. aber der vzlogger mag den
> MT174 einfach nicht....
>> VG
>> Thomas
>>
>>
>>> -----Ursprüngliche
> Nachricht-----
>>> Von: Udo1
>>> Gesendet: Do. 12.12.2013
> 18:31
>>> An:
> volkszaehler-dev at lists.volkszaehler.org
>>> Betreff: Re: [vz-dev] Siemens
> TD3511 mit Protokoll D0
>>>
>>> Hallo Sebastian,
>>>
>>> super. Vielen Dank
> dafür.
>>>
>>> Am 12.12.2013 07:35, schrieb
> Sebastian Michel:
>>>> 1) Das Device wird im blocking
> mode
>>> geöffnet. Das führte bei
> mir dazu,
>>>> dass die read() Funktion mit
> 0
>>> zurückkehrt. Das heißt
> normalerweise
>>>> ein eof oder derartiges. Sowas
> sollte
>>> bei einem seriellen Device
>>>> niemals passieren. Ich
> weiß auch
>>> nicht warum das der Fall
> ist.
>>> Kann das auch die Ursache
> hierfür sein?:
>>> href=" href="http://www.mail-archive.com/volkszaehler-dev@lists.volkszaehler.org/msg02109.html""
> target="_blank">http://www.mail-archive.com/volkszaehler-dev@lists.volkszaehler.org/msg02109.html"
>>> target="_blank"> href="http://www.mail-archive.com/volkszaehler-dev@lists.volkszaehler.org/msg02109.html"
> target="_blank">http://www.mail-archive.com/volkszaehler-dev@lists.volkszaehler.org/msg02109.html
>>>
>>> Gruß
>>> Udo
>>>
>>>
>>> -----Ursprüngliche Nachricht
> Ende-----
>>
>>
>>
>>
>> ---
>> Alle Postfächer an einem Ort.
> Jetzt wechseln und E-Mail-Adresse
>> mitnehmen!  href="http://email.freenet.de/basic/Informationen"
> target="_blank">http://email.freenet.de/basic/Informationen
>
>
> -----Ursprüngliche Nachricht Ende-----




---
Alle Postfächer an einem Ort. Jetzt wechseln und E-Mail-Adresse mitnehmen! http://email.freenet.de/basic/Informationen


More information about the volkszaehler-dev mailing list