Hallo,

Du hast recht es sind ms, unixtime() gibt uns die Zeit in ms zurück, hatte  
ich übersehen.
Das würde heißten für einen Elektrozähler sollte der Minimale Zeitbereich  
kleiner gewählt werden.

Bei einem 63A Zähler mit einer Impulskonstante von 500Imp/kWh sind das ca.  
200ms was der minimale zu erwartende Zeitabstand sein sollte.

Grüße René

Am 12.01.2015, 16:55 Uhr, schrieb Udo1 <udo1 at gmx.net>:

> Am 12.01.2015 um 15:53 schrieb René Galow:
>> Das könnte natürlich klappen wenn die 10ms eh nie erreicht werden. und  
>> suche im unteren Drittel nach einer 10000
>
> Das sind 10 Sekunden...
> Eignet sich also nur für Gaszähler.
>
> Gruß
> Udo