[vz-users] Problem mit Einheit kW statt Watt beim Erfassen der Werte von Smartmeter ISKRA MT375 über vzlogger (raspi)

Frank Richter frank.richter83 at gmail.com
Sun Jan 10 23:31:08 CET 2016


Das Frontend zeigt immer die Leistung an, unabhängig davon ob du
Zählerstände oder Leistungen loggst. Falls nicht, ist dein Kanal falsch
eingerichtet.

Gruß
Frank

Am 10. Januar 2016 um 23:26 schrieb mail_web_hed007 <hed007 at web.de>:

> Nachtrag: ich hätte gerne eine Übersicht über die aktuelle Wirkleistung
> (1.5.0) und da eignet sich nur 'El. Energie (Leistungswerte)' - und die
> gibt es eben nur ohne 'Auflösung'. Eine Anzeige 'El. Energie
> (Zählerstände)' für den Gesamtzähler (1.8.0) ist zwar interessant, zeigt
> aber kaum Details und bringt die ganze Anzeige durcheinander, da er ja nur
> aufsteigend ist und im Vergleich zur Wirkleistung nach ca. 5 Jahren
> irrsinnige Werte aufweist.
>
> hermann
>
> ----- Original Message ----- From: "mail_web_hed007" <hed007 at web.de>
> To: "volkszaehler.org - users" <volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org>
> Sent: Sunday, January 10, 2016 11:20 PM
>
> Subject: Re: [vz-users] Problem mit Einheit kW statt Watt beim Erfassen
> der Werte von Smartmeter ISKRA MT375 über vzlogger (raspi)
>
>
> sorry - hab ich leider nicht angegeben: der Kanal ist vom Typ 'El. Energie
>> (Leistungswerte) und da gibt es keine 'Auflösung'. Wobei mir auch lieber
>> wäre, wenn die Daten nicht nachgebessert werden müßten, sonder gleich
>> richtig in die DB eingetragen werden.
>> Ich hab aber auch testweise mal 'El. Energie (Zählerstände)' angelegt.
>> Egal ob mit Auflösung=1 oder Auflösung=1000 kommt da nur Schrott raus
>> (positive und negative Anzeigen...).
>>
>> merci
>> hermann
>>
>> ----- Original Message ----- From: "Udo1" <udo1 at gmx.net>
>> To: <volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org>
>> Sent: Sunday, January 10, 2016 10:08 PM
>> Subject: Re: [vz-users] Problem mit Einheit kW statt Watt beim Erfassen
>> der Werte von Smartmeter ISKRA MT375 über vzlogger (raspi)
>>
>>
>> Am 10.01.2016 um 21:39 schrieb mail_web_hed007:
>>
>>> Habe ich da was übersehen, bzw. gibt es einen einfachen Weg, um korrekte
>>> Werte angezeigt zu bekommen?
>>>
>> Du hast einen Kanal vom Typ: 'El. Energie (Zählerstände)' angelegt und
>> auch mal mit 'Auflösung' gespielt? Eine kWh hat 1000 Wh.
>>
>> Gruß
>> Udo
>>
>>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20160110/0ef30a69/attachment.html>


More information about the volkszaehler-users mailing list