[vz-users]  Cyble Sensor an Raspberry - vzlogger - Problem gelöst
    Thomas  Höpfner 
    thomas at thhoe.de
       
    Sat Dec  7 11:24:47 CET 2019
    
    
  
Hallo Alex,
da haben ich dich wirklich falsch verstanden.
[Dec 07 09:48:16][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 0
[Dec 07 09:48:16][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 07 09:48:16][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 07 09:48:16][s0]   Reading S0 - returning 2 readings (n=1 n_neg = 0)
[Dec 07 09:48:16][mtr0] Got 2 new readings from meter:
[Dec 07 09:48:16][mtr0] Reading: id=Power/StringIdentifier: value=118.54 ts=1575708496489
[Dec 07 09:48:16][mtr0] Reading: id=Impulse/StringIdentifier: value=1.00 ts=1575708496489
[Dec 07 09:48:16][chn0] Adding reading to queue (value=1.00 ts=1575708496489)
[Dec 07 09:48:16][chn0] ==> number of tuples: 1
Was die Meldungen im einzelnen bedeuten weis ich nicht, wichtig scheinen mir nur die 2 letzten.
Ein Datensatz, Wert 1 und der Zeitstempel. 
Du hast also recht, alles funktioniert. 
Mit freundlichen Grüßen,
Thomas
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20191207/7e3d9bf7/attachment.html>
    
    
More information about the volkszaehler-users
mailing list