[vz-users] verschiedene Werte trotz gleicher Linie

Frank Richter frank.richter83 at gmail.com
Mi Dez 25 11:33:32 CET 2019


Ich tippe auf eine Auflösung von 1Wh, das ergibt Stufen von 3,6kW bei 1Hz
Log-Frequenz.

Viele Grüße
Frank

Daniel Lauckner <vz at jahp.de> schrieb am Mi., 25. Dez. 2019, 11:28:

> Hallo,
>
>
> am Dienstag, 24. Dezember 2019 um 17:22 hat Christian Wimmer geschrieben:
> >> Du loggs anscheinend in sehr schlechter Auflösung (nur kWh)?
> > Auflösung habe ich 1000/kWh eingestellt
>
> Auch wenn ich glaube das die Einstellung falsch ist hat das darauf leider
> keinen Einfuss.
> Dein Zähler gibt dir scheinbar Zählerstände immer nur als ganze kWh.
> Was du als Kanaleigenschaften einstellst verändert die Ausgabe des
> Zählers nicht. Der Wert dient nur dazu der Middleware zu sagen wie
> die Zahlen zu interpretieren sind.
>
> Was jetzt konkrekt richtig oder falsch ist können wir von außen
> nicht einschätzen. Wir haben bislang kein Logfile gesehen aus dem
> einigermaßen ersichtlich wäre was dein Zähler eigentlich ausspuckt.
>
>
> mfg Daniel
>
>
>
>
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20191225/1592eff3/attachment.html>


More information about the volkszaehler-users mailing list