[vz-users] S0 Board

Daniel Lauckner vz at jahp.de
So Feb 7 12:17:18 CET 2021


Hallo,


am Sonntag, 7. Februar 2021 um 11:52 hat Thomas Höpfner geschrieben:
>> Wir haben die Erweiterungsplatine auch genutzt um andere Impulse als 
>> nur S0 anzubinden. Z.B. Gaszähler mit mechanischem Reed-Kontakt.

> Das habe ich in der vzlogger.conf gelöst.

Ich kenne leider genug Ansätze wo wir auch da an Grenzen stoßen.
Hintergrund dazu wird wohl sein das der debounce_delay nur nach 
negativer Flanke aktiv ist.

> Soweit ich weiß ist S0 für Spannungen von 5-30V DC spezifiert. Die
> meisten Geräte dürften auf den 12 oder 24V optimert sein.
> Das Problem könnte in erster Linie also die 5V des Pi sein. 

Eher nicht, ich arbeite mit Normkonformen 15V.

> Ich habe die Schaltung mit MC14490 so verstanden, das immer
> normconforme Impulse (Länge, Abstand) an den Pi gehen. Das ist eigendlich Aufgabe des Zählers.

Das Beste hoffen, das Schlimmste erwarten.

> Die leistung sollte mit einen Step-UP Wandler machbar sein. 

Die Leistung ist wirklich nicht das Problem.

> Da habe ich noch keine Probleme gehabt. Im Moment habe ich 7
> Impulse, davon einer ein Readkontakt. 

Keinerlei Abweichungen des aufsummierten Zählerstands in VZ zu den 
Zählern selbst?

Auf dem Teststand tue ich mich relativ einfach falsch Impulse 
zu identifizieren: Alle Zähler hängen an der selben Last. Sind die 
Impulsabstände der individuellen Kanäle nicht gleichmäßig und sind 
zeitgleich mit dem Impuls eines anderen Kanals...


mfg Daniel