[vz-users] Auslesen eines ISKRA MT175
tuxlog
webmaster at tuxlog.de
Mi Mai 17 09:45:50 CEST 2023
Hallo Jakob,
danke für den Tipp. Habe jetzt mal das Plastik gereinigt und es sieht
auch nicht zerkratzt oder blind aus. Leider schickt er immer noch die
gleichen Daten.
Am 17.05.23 um 08:25 schrieb Jakob Hirsch:
> On 2023-05-16 19:10, tuxlog wrote:
>> Okay, jetzt ist klar, wieso der vzlogger kein SML findet, der
>> SML-Header 1b1b1b1b01010101 kommt nicht vor. Allerdings so etwas
>> Ähnliches (1b 12 12 12 00 00 00 00). Dann habe ich einige
>> Umpositionierungen des
>
> 0x1b = b0001 1011
> 0x12 = b0001 0010
>
> Bei 0x01 vs 0x00 fehlt auch nur ein Bit. Deutet beides darauf hin, daß
> da Bits verschluckt werden. Hast du mal die Schnittstelle am Zähler
> genau angeschaut? Ich hatte bei meinen alten MT171 (der zwar D0 statt
> SML spricht, aber quasi das gleiche Gehäuse hat) nach ein paar Jahren
> das Problem, daß das Auslesen immer unzuverlässiger wurde, weil der
> Kunststoff an dieser Stelle "blind" wurde. Nach etwas polieren lief es
> dann wieder wie geschmiert. Sieht man hier noch einigermaßen:
> https://imgur.com/a/WHOsKA8
>
Mehr Informationen über die Mailingliste volkszaehler-users