[vz-users] Weit entfernte Daten mit VZ loggen
basti
mailinglist at unix-solution.de
Mo Nov 10 17:12:07 CET 2025
Hallo,
es gibt wohl unterschiedliche PowerLAN Standards, AV1000 soll wohl bis
300m gehen, zumindest Verspricht das TP-LINK
(https://www.tp-link.com/us/home-networking/powerline/tl-pa7017-kit/).
Ich würde auf jeden Fall schauen das keine Sicherung, kein FI oder
sonnst was noch dazwischen hängt und das es die richtige Phase ist.
On 08.11.25 21:13, Torsten wrote:
> Hallo zusammen,
>
> ich möchte Logging-Daten einer Kläranlage via Internet in einen unsere
> VZ importieren. Die Daten (Pumpenstatus, Wasserstände, Temperaturen)
> sollen im Schaltkasten der Kläranlage mit einem ESP32 über ESP_EASY
> eingesammelt werden. Der Stromverbrauch der Kläranlage wird bereits seit
> Jahren über einen S0-Zähler in unserer UV geloggt, da sich dieser aus
> unserem Hausstromverteiler speist.
>
> Das sammeln der Daten mit dem ESP und die Übertragung in den VZ
> funktioniert hier im Netzwerk(!) bereits.
>
> Das Problem besteht jetzt darin, das die Kläranlage ca.300m entfernt von
> und auf einem fremden Grundstück steht. Ein erster Versuch, über die
> Wartungssteckdose im Schaltkasten der K.Anlage einen PowerLine-Adapter
> zu platzieren brachte keinen Erfolg, da die Entfernung scheinbar zu weit
> ist und der PL-A hier im Netzwerk nicht erkannt wird.
>
> Ich hatte mir jetzt überlegt, einen Internet-Datenkarte eines Anbieters
> zu besorgen, so dass im Schaltkasten der Kläranlage quasi Internet
> vorhanden ist - nur wie dann weiter?
>
> Gibt es dazu eine sinnvolle Hardware-Lösung und wie gelangen die Daten
> dann auf den VZ in unserem Netzwerk?
>
> Besten Dank für die Unterstützung - twi
>
Mehr Informationen über die Mailingliste volkszaehler-users