[vz-users] Ermittlung der Leistung in der Zeit ohne PV bezug

Jakob Hirsch jh at plonk.de
Sa Jun 27 09:46:00 CEST 2026


Hi!

On 2026-06-20 16:39, wilhelm wrote:
> ich möchte ermitteln wie groß mein Strombezug in der Zeit ist wo die Pv 
> Anlage nicht liefert ( z.B. Nachts)
> Hintergrund ist das ich prüfen möchte was ich über einen möglichen 
> Stromspeicher sparen kann, und welche Größe der haben sollte.

Ich hab mir dafür vor ein paar Monaten mal ein Script geschrieben. Ich 
hole mir direkt aus der Datenbank die Zählerstände der Einspeisung und 
des Bezugs (mein aktueller Zählen liefert die glücklicherweise mit einer 
Auflösung von 0.1 Wh) und teilt die eingespeiste bzw. bezogene Energie 
auf, wenn ein Speicher damit ge- oder entladen hätte werden können.
Da es auch darum ging, wie groß ein evt. Speicher sein sollte, kann man 
gleich mehrere Kapazitäten angeben, für die jeweils berechnet wird, wie 
viel beim Bezug gespart wird bzw. wie viel weniger ich für die 
Einspeisung bekomme. Außerdem wird der "Eigenverbrauch" berücksichtigt, 
dafür gab es 2011 auch eine Vergütung.

Die Ausgabe sieht dann (zensiert) so aus:

$ pvstan.py 2025-06-26 2026-06-26
reading data... 17.935 s
time range: 2025-06-26 .. 2026-06-25
evaluating... 0.156 s
*** Ohne Speicher
Bezug                      :  xxx0.1 kWh -> xxx7.00 €
Einspeisung                :  xxx7.1 kWh -> xxx4.71 €
-Kosten/+Vergütung total   :  xxx7.71 €

*** Kapazität Speicher     :     1.0 kWh
Bezug                      :  xxx6.3 kWh ->  xx9.91 € -> -137.09 €
Einspeisung                :  xxx5.0 kWh -> xxx7.53 € -> -147.18 €
Eigenverbrauch in Speicher :   512.1 kWh ->   63.30 €
Vergütung                  :  xxx0.83 €  ->  -83.88 €
-Verlust/+Gewinn           :  xxx0.92 €  ->   53.21 €

*** Kapazität Speicher     :     2.0 kWh
Bezug                      :  xxx4.2 kWh ->  xx5.41 € -> -221.60 €
Einspeisung                :  xxx9.6 kWh -> xxx6.90 € -> -237.81 €
Eigenverbrauch in Speicher :   xx7.5 kWh ->  102.28 €
Vergütung                  :  xxx9.17 €  -> -135.54 €
-Verlust/+Gewinn           :  xxx3.77 €  ->   86.06 €
[...]
*** Kapazität Speicher     :     5.0 kWh
Bezug                      :   xx9.8 kWh ->  xx6.34 € -> -390.67 €
Einspeisung                :  xxx6.8 kWh -> xxx5.01 € -> -419.70 €
Eigenverbrauch in Speicher :  1460.3 kWh ->  180.50 €
Vergütung                  :  xxx5.51 €  -> -239.20 €
-Verlust/+Gewinn           :  xxx9.17 €  ->  151.46 €

Das Ergebnis ist leider recht ernüchternd... Die Ersparnis pro kWh sinkt 
natürlich mit steigender Kapazität. Alleine die Kosten für den Speicher 
wäre nicht mal nach 10 Jahren amortisiert, und die Installation käme ja 
auch noch dazu. Außerdem ist das ganz noch idealisiert...
- ich berücksichtige Verluste beim Laden und Entladen, allerdings nicht, 
daß diese auch leistungsabhängig sind
- Selbstentladung kommt noch dazu
- Standby-Verbrauch ebenso
- viele Speicher brauchen wohl ein paar Sekunden, um zwischen Laden und 
Entladen umzuschalten. Verbraucher wie unser Induktionsherd takten aber 
gerne mal im Bereich von 1 bis 2 Sekunden.

Die Zahlen oben sehen vielleicht sogar zu hoch aus, m.W. geht eher von 
200 bis 250 Vollzyklen pro Jahr aus. Aber gerade ein kleiner Speicher 
wird (vor allem in der Übergangszeit) wohl auch mehrmals voll ge- und 
entladen werden.

Finanziell würde es sich bei mir also erst lohnen, wenn der Strompreis 
astronomisch hoch würde (aktuell bezahle ich ca. 26 cent) und natürlich, 
wenn die PV in 5 Jahren aus der Förderung fällt. Evt. auch, wenn ein 
zusätzlicher Verbraucher wie eine Klimaanlage dazu käme. Vielleicht 
überwiegt aber auch der Idealismus und das technische Interesse...

Wie dem auch sei, wenn Interesse besteht, kann ich das Script gerne mal 
zur Verfügung stellen.