[vz-dev] Hardware für den Zählerschrank
    Udo1 
    udo1 at gmx.net
       
    Sun Dec  4 10:55:10 CET 2011
    
    
  
Am 04.12.2011 02:44, schrieb Jakob Hirsch:
> Das ist der Hauptschalter, keine Sicherung. Der dient hauptsächlich
> dazu, den Bereich hinter dem Zähler spannungsfrei zu schalten (wenn man
> daran arbeiten muß).
Ja, wie es aussieht scheint das beim Martin nur ein Schalter ohne 
Sicherungsfunktion zu sein. Das ist aber nicht in Ordnung so. Hinter dem 
Zähler muss zwingend abgesichert werden. Warum? Weil, wenn in der Anlage 
danach ein starker Kurzschluss auftritt, die Hauptsicherungen im HAK 
ansprechen können. Und die darf nur der VNB ersetzen und das wird teuer.
Udo
    
    
More information about the volkszaehler-dev
mailing list