[vz-dev] vzlogger.log läuft voll
Frank Richter
frank.richter83 at gmail.com
Sun Feb 19 19:05:07 CET 2017
Du willst den Code sehen? Bitte: https://github.com/volkszaehler/vzlogger
Am 19. Februar 2017 um 18:58 schrieb Christian Wulff <christianwulff at gmx.de>:
> Moin Udo,
>
> aber dann muss dieses Problem doch jeder ACE 3000 Nutzer früher oder später haben?!
> Was nun ein read-timeout mit einem S0 Impuls zu tun hat leuchtet mir auch nicht ein?!
> Kann ich mir den Code mal ansehen, was in dieser readtimeout Schleife drin steht? Auf was wartet diese Schleife denn?
>
> Gibt es eigentlich irgendwo eine Erklärung wie der VZ genau funktioniert?
> Mich würde da insbesondere die Funktionalität / Code der D0 und S0 Interpreter interessieren.
> Bei Temperatur und Zählerständen leuchtet mir ein, dass man in einem gewissen Intervall die Werte abfragt.
> Bei Impulseingängen muss der Eingang ja ständig lauern, ob eine Signalflanke kommt.
>
> Lieben Gruß,
> Chris
>
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: Udo1 [mailto:udo1 at gmx.net]
> Gesendet: Sonntag, 19. Februar 2017 16:07
> An: volkszaehler-dev at demo.volkszaehler.org
> Betreff: Re: [vz-dev] vzlogger.log läuft voll
>
> Am 19.02.2017 um 15:39 schrieb Christian Wulff:
>> Die Frage ist immer noch: Warum taucht die Fehlermeldung im Log auf
>> und welche Einstellung muss man wie anpassen, damit das normal ohne
>> Fehler läuft?
> Ich habe es schon mal geschrieben: Vermutlich sind das die S0-Impulse, die der Zähler, wenn keine Anforderung von Daten erfolgt, über die IR-Schnittstelle abgibt.
> Da wirst du nichts machen können, außer das Logging abzuschalten, indem du einen leeren String beim Logging eingibst.
>
> Gruß
> Udo
>
>
More information about the volkszaehler-dev
mailing list