[vz-dev] Unterstützung für PHP 5.6 entfernen?

F. S. mailing3000 at googlemail.com
Thu Sep 14 18:56:19 CEST 2017


Am 14. September 2017 um 17:39 schrieb Frank Richter <
frank.richter83 at gmail.com>:

> Am 14. September 2017 um 15:32 schrieb F. S. <mailing3000 at googlemail.com>:
>
>> Moin,
>> nur kurz zum SDM630:
>>
>>
>> Du weißt dass die Import-/Export-Zählwerke beim SDM630 nicht
>>>>> phasensaldierend arbeiten?
>>>>>
>>>>
>>>> Nein? Muss mich das bei virtuellen Kanälen aber interessieren?
>>>>
>>>
>>> Wenn du auf 2 Phasen Überschuss und auf einer Bezug hast, ändern sich
>>> beide Zählerstände (Import und Export). Du loggst also Bezug und
>>> Einspeisung, die beim saldierenden Zähler unter den Tisch fallen. Ist IMHO
>>> nicht trivial, das wieder rauszurechnen.
>>>
>>
>> Ich würde nur die *Leistungen *der 3 Phasen aller 1-2s messen und die
>> Zählerstände (kWh) selbst summieren. Für eine Eigenverbrauchsregelung mit
>> annähernd Nullbezug braucht es m.E. nur die Leistungen. Für's Archivlogging
>> dann die errechneten Zählerstände, die durchaus ausgedünnt sein können.
>> Ansonsten ist der Zähler top - vor allem der SDM630_v2 mit verbesserten
>> Anschlüssen. Für 80$ auch noch unschlagbar günstig.
>>
>
> Für Regelungszwecke passen die Momentanleistungen besser, soweit klar. Für
> Verbrauchsbetrachtungen über längere Zeiträume find ich Zählerstände aber
> schöner, weil dann der Zähler die Integration übernimmt. Der macht das
> wahrscheinlich exakter als vz, wo wir davon ausgehen müssen, dass die
> Leistung zwischen 2 Messwerten konstant ist.
>

Ist klar Frank.
Bei mir hat die Ausregelung auf Null gerade absoluten Vorrang. Ev. wirft
man diese Leistungsdaten dann auch gleich weg und verwendet die
integrierten Zählersummen Imp/Exp, um zum gesamtheitlichen (saldierten)
Bezug oder Überschuss für die Archivierung zu kommen. Dafür müssten dann in
den gewünschten Zeitabständen die 2 (Imp / Exp) + 3 Phasen = 6
Modbus-Register für L1...L3 (kWh) ausgelesen und summiert werden. Das
dürfte nicht so schwierig sein. Beim neueren SDM630_v2 müssten das diese
sein:

30347 174 L1 import kWh 01 5a
30349 175 L2 import kWh 01 5c
30351 176 L3 import kWh 01 5e

30353 177 L1 export kWh 01 60
30355 178 L2 export kWh  01 62
30357 179 L3 export kWh 01 64

Ich bin jetzt raus - hier geht's ja um was ganz anderes / wichtigers.
Weiter im PV-Forum.

*Zwischendurch mal ein großes Dankeschön an alle VZ-developer!!! Ich
verstehe hier zwar nur 30%, dafür ist's ja auch die dev-liste.*
VG
Frank S.


> Grüße
> Frank
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-dev/attachments/20170914/d8de3e66/attachment.html>


More information about the volkszaehler-dev mailing list