[vz-users] Q3M Unterschiede/Varianten/Messwerte?

Frank Richter frank.richter83 at gmail.com
Wed Jan 31 11:51:10 CET 2018


Hallo Jan,

als Einspeiser loggt man besser 1.8.0 und 2.8.0, damit Bezug und Lieferung
sauber getrennt bleiben. Mit 16.7.0 ist keine ordentliche
Verbrauchsberechnung möglich.

Viele Grüße
Frank

Am 31. Januar 2018 um 11:36 schrieb Jan Strecker <verwaltung at strecker-wg.de>
:

> Hallo Frank,
>
> Am 29.01.2018 um 14:54 schrieb Frank Richter:
> > 16.7.0 ist die Momentanleistung über alle 3 Phasen (könnte man mit einem
> > Kanal vom Typ Leistungswerte loggen, ich würde aber die Zählerstände
> > bevorzugen), die anderen 3 sind die Leistungen der 3 einzelnen Phasen.
>
> 16.7.0 ist als Einspeiser allerdings auch interessant, da der
> (interessante) Pegel dann ins Minus rutscht.
>
> Die anderen drei Leistungen sind in sofern dann interessant, wenn
> gleichzeitig Strom eingespeist und auch aufgenommen wird...
>
> Als "aggtime" habe ich hier 60
> - bei 1.8.0 "aggmode" max mit "duplicates" 3600
> - bei 16.7.0 "aggmode" none mit "duplicates" 10
>
> sieht imho recht ordentlich aus ;-)
>
> Gruß
> Jan
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20180131/57f4cc7c/attachment.html>


More information about the volkszaehler-users mailing list